高层建筑施工
& s. O t% M+ W: }& n' [: B7 H! Y! R- |
第一章
8 ]$ V! f1 L9 t1、“高层建筑”一词适用于十层及十层以上的居住建筑和建筑高度超过24m的公共建筑。( ~: n5 B* b; t( d; q4 |' ]
2、住宅建筑按层数划分:1~3层为低层。4~6层为多层。7~9层为中高层。10层以上为高层。# U+ b/ @- I. G: [3 i
3、高层建筑的分类:⑴第一类高层:9~16层(最高到50m)。⑵第二类高层:17~25层(最高到75m)。⑶第三类高层:26~40层(最高到100m)。⑷第四类高层:40层以上(高度100m以上)。⑸建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层。4 h0 ]0 u3 {% G* f2 C0 P
4、结构特点:强度、刚度、延性、耐久性、基础稳定性。
6 k( B# |& b3 E$ Q' o8 S! J
1 ~+ n/ V9 {: t$ N' F第二章5 J9 n' Q& o9 K3 \3 G
1、支护结构的主要作用:挡土、挡水,使基坑开挖和基础结构的施工能够安全顺利地进行。
' J3 Q" b* { G2、深基坑支护结构大体类型:排桩或地下连续墙、水泥土墙、土钉墙和逆作拱墙。5 A/ ^# P$ E* X3 i' v1 f) }" t! J
3、地下连续墙支护的优缺点:优点,具有墙刚度大、强度高,可挡土、承重、截水坑渗和耐久好、变形小;用于高层建筑地下室逆作法施工,缩短工期;无需降低地下水位;施工振动小,噪声低;深度可达50m,与临近建筑物距离可达0.3m。缺点,需要较多的机具设备,一次性投资较高,施工工艺技术较为复杂,质量要求严格,在城市中泥浆处理费用较高。1 J) v4 Z* ~ t0 E5 z+ u, X3 C
4、密排钻孔灌注桩采用跳跃式施工,既先施工1、4、7、10等桩,接着施工2、5、8、11等桩,然后施工3、6、9、12等桩。
% I1 n4 X1 N2 ^# @; I2 t5、深基坑支护常用检测仪器检测方法:变形检测、应力检测。
; q4 b* c. E' L( n: _! s* R8 y: H) D# x7 g2 `
第三章
! C. X) B% s5 W* N4 `; ^1、深基坑开挖方法:分层开挖、分段开挖、中心岛开挖和盆式开挖。
! C) x1 V* V# o3 m; p2、反铲挖土机开挖方式:沟端开挖、沟侧开挖。, \7 B, _5 P5 o* O+ {+ }1 r M4 u
3、机械保护工作:采取机械开挖基坑时,基坑底应保留150~300mm土层不用机械开挖,由人工开挖修整。
$ R8 {; ~& h# M6 s* `7 Y4、常用地基检验技术:轻便触探法、标准贯入试验法、载荷试验。
& N2 v1 m. T# F3 g. C: F. e
8 N. y" [+ P8 ]! K8 {0 Z第四章! d Z* Q* v" P2 h: r
1、深基坑降水方法:集水沟明排水法、人工降低地下水位法。
/ v5 y) z3 A$ b2 L, u2、正常出水规律是:先大后小,先混后清。
& ?, [, r. H' G6 n1 ~3、回灌井点必须在降水井点启动前或在降水的同时向土中灌水,且不得中断。
( `- H/ t# j* |0 Z& a) {
. y5 I4 U) J7 ?7 M% T1 ]第五章
% ~( ~1 {: W1 u2 a# b8 i1、桩按施工方法分有:预制桩和灌注桩。& e; h& W- Z1 v+ X- e
2、人工挖孔孔深按设计要求只深不浅,允许偏差不大于300mm。
3 q/ W$ Q2 J# I) ? k3、混凝土的温升和温差与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热的结构断面最小厚度在100cm 以上,水化热引起的混凝土内外最大温差预计可能超过25℃,应按大体积混凝土施工。. }# g; s; y( ^
4、基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm。
# M7 W; Z" F% ]* F6 g$ {- S& g- N3 |5、填充后浇带混凝土可采用微膨胀或无收缩水泥,也可采用普通混凝土加入相应的外加剂拌制,但必须要求填筑混凝土的强度等级提高一级,并保持至少15d的湿润养护。
: \: {- @7 n1 l( w6 k/ j4 V+ X6、二次振捣方法是避免混凝土裂缝的一项技术措施。
7 n7 F* {7 f1 M5 ~7、防治大体积混凝土结构温度裂缝的技术措施:⑴降低水泥水化热。⑵降低混凝土入模温度。⑶加强施工中的温度控制。⑷改善约束条件、削减温度应力。⑸提高混凝土极限抗拉强度。7 P" e8 ^" G7 z& P' i" h
8、地下防水工程技术依材料的不同分为:刚性防水和柔性防水。1 V* L6 ^% N) h
7 L2 B+ C! Q. S2 n% |1 ]- R
第六章
9 ^0 m% Q6 G9 O v& ~. D8 U1、地下连续墙应使用商品混凝土。' X, ]3 u& C1 g( N
2、管道敷设原则:线路短、弯道少、接头严密。5 ?; H4 \5 C |, [
3、施工楼层上的水平管道布置越短越好,最好不要超过20m。. a* X3 J! ?9 K( E
4、高层装配整体式框架施工要先浇筑柱,后吊装预制梁板。+ y' M6 k0 l: T) {' v
5、吊装预制梁、板时,应先吊主梁,后吊次梁,从一端向另一端推进,并逐间封闭。切不要先把全部主梁安装完后再安装次梁,这样对结构的稳定性和柱体节点的连接不利。/ Y& l% O s* s- Z
6、浇筑柱子混凝土时,应按中、边、角的顺序依次施工,这样有利整体结构的稳定,可防止因浇筑混凝土产生的侧压力而引起梁、柱的倾斜、偏移。2 s$ D( R# n1 ~* S
7、预检数量一般是关键构件全部检查,其他构件抽检10%~20%。
; t' S: w6 }1 y( N; y: k- T6 S8、柱基表面采取设置临时支撑标高块的方法来保证钢柱安装控制标高。$ Q1 B* M. r% v9 ^
9、标高块用无收缩砂浆时,其材料强度应大于或等于300MPa。" R) z) B1 T1 Q: o
10、螺栓穿孔:安装高强度螺栓时应尽量做到孔眼对准,如发生错孔现象,应进行扩孔处理,保证螺栓顺利穿孔,严禁锤击穿孔。
6 ^! N# _& H, n/ x1 f11、螺栓紧固:高强度螺栓一经安装,应立即进行初拧,初拧值一般取终拧值的60%~80%。+ U5 d! j s4 r" Y3 c- L' E
12、单机吊装法特点:钢柱根部必须用垫木垫实,以回转法起吊,严禁柱根拖地。
3 H! G9 o- R5 z/ J. I2 b13、小型空心砌块采用反砌法,对孔错缝搭砌。9 {) T, J2 T8 Y9 a, {. p
) ]5 c8 k2 H0 Z4 r/ h) Z# C- O1 R5 k第七章) Z7 @8 j. a" E* ^
1、平面控制网和高程控制网的桩位。1 t& G/ x& w+ b
2、观测点的布置:观测点应设置在房屋的转角处、内外墙连接处、高低层相交处及其附近。
: C5 [8 z9 K m5 Q" f3、沉降的最后三个周期:一般观测工程,若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可认为已经进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。
4 F% {1 n/ ?3 y4、建筑物的裂缝观测:金属标志、铁皮标志、石膏薄片标志。- x5 K4 ~$ C7 o6 d j0 u- h
+ T; L" U1 p. |/ _! w第八章
% |+ S2 f8 i& S# l) o- h1、混凝土搅拌运输车,搅拌筒低速转动(1~4r/min),全速转动(14~18r/min)转动1~2min。
+ |* s! T/ N: y: w' S5 f
: A2 i$ A5 Y6 A[ 本帖最后由 haodreamer 于 2007-6-10 14:06 编辑 ] |
|